Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

דוגמא לחישוב


מחבר ההודעה: יגאל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 17/09/2008 16:45:06

תוכן ההודעה:

לדוגמא חשב קורה בעלת שני שדות במפתח 3 מטר ,אחד מהם זיזי
העמס אותם בעומס רציף של 2 t/m קבוע
ו 0.5 שימושי
בחישוב האוטומטי דרך ה-model wizard
מתקבלת שקיעה של 1\1350 בזיז
לעומת חישוב ידני 1\155 (פרופיל הקורה שניבחר inp320 ) -הבדל תהומי!!
משהו יכול לאמת את זה?
תודה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 חישובי שקיעות בקורות פלדה ב-strap -- יגאל 17/09/2008 11:02:00    
     steel-p.p
    ויקטור 17/09/2008 15:28:50   
         דוגמא לחישוב
        יגאל 17/09/2008 16:45:06   
         שקיעות
        יגאל 17/09/2008 16:15:48   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :