Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

מה שצריך לעשות


מחבר ההודעה: גדי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 14/06/2009 21:14:13

תוכן ההודעה:

הקריטריון לקביעת הגובה הסטאטי יהיה לצורכי שירות, כלומר יש להחליט מהי השקיעה שאת מתירה במרכז המפתח. מאד פשוט לבנות מודל מישורי בתכנת סטראפ ולהגדיר שם עומס משקל עצמי.
צריך להניח גובה סטאטי ולראות מתי מקבלים את השקיעה הרצויה.

אני לא יודע לאיזו מטרה משמש המסבך, ובכל זאת לפי הנראה מספיק להגביל את השקיעה ל 10 ס"מ.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מפתחים גדולים -- אלה 14/06/2009 14:44:38    
     מה שצריך לעשות
    גדי 14/06/2009 21:14:13   
         גובה המסבך
        יגאל 28/06/2009 17:01:12   
             או-l/300, לדעתי לא הגיוני h/10
            GERSON 30/06/2009 15:23:24   
                 כלומר=ל30 מטר 10 סמ´
                GERSON 30/06/2009 15:25:01   