Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

הערות:


מחבר ההודעה: gerson- דוא"ל לכותב
בתאריך: 21/02/2009 21:30:52

תוכן ההודעה:

א-חפש תקנות לחדר מחוזק
אפשר לעשות זאת עם ארג מתכת ולאו דווקא עם לוחות פלדה.
כן אפשר לצפות את פנים החדר בבטון ורשתות פלדה(shootcrete), לתקרה הרבה יותר נוח לעשות זאת.
כן אפשר לעבוד בפלטות מטון מזוינות מתועשות
וכך לייצר ממ"ד

נושא החלון-לדעתי אל תקטין אותו-דווקה ההקטנה תייצר חגורות והחלשה של מסגרת החלון.
תזמין חלון מתאים למסגרת הקיימת וכן מערכת חדשה אטומה, כולל תריס פלדה יחודי לחלון שלך, שיתאים לאפשרויותיך לתלות אותו במקומו.
לגבי הרישיון הרי שהבניה הינה שינוי קונסטרוקטיבי במבנה ושינוי של מערך העומסים בו-וודאי שיש צורך בהיתר מתאים מהרשות המקומית

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 שיפור מיגון  -- מיכאל 20/02/2009 18:29:21    
     שיפור מיגון
    דניאל 21/02/2009 13:56:54   
         שלום דניאל! אני מודה לך על תגובתך ועל נכונותך לייע
        מיכאל 21/02/2009 19:20:59   
             הערות:
            gerson 21/02/2009 21:30:52   
                 תודה רבה
                מיכאל 21/02/2009 22:08:15   