Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

אם היחס D/H קטן מ 1 ......


מחבר ההודעה: אריה בוימל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 27/02/2024 15:44:48

תוכן ההודעה:

אז המקדם על E יהיה 0.6-
אם היחס גדול מ 4 אז המקדם יהיה 0.3-
לפיכך אם היחס הוא 2 אז המקדם יהיה 0.5-
אם היחס הוא 3 אז המקדם יהיה 0.4-
אם היחס הוא 2.5 אז המקדם יהיה 0.45-

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 חישוב עומסי רוח  -- Kobi 26/02/2024 17:47:49    
     אם היחס D/H קטן מ 1 ......
    אריה בוימל 27/02/2024 15:44:48   
         מקדמים חיוביים
        Kobi 27/02/2024 22:43:01   
             .
            Kobi 04/03/2024 20:00:18   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :