Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

במידה ומדובר במבנה תעשיה - בדוק גם את דרגת החשיפה


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 18/02/2022 07:09:21

תוכן ההודעה:

במבנה תעשיה דרגת החשיפה גבוהה.
בדרגות חשיבה גבוהות יש מגבלות הן על קוטר מקסימלי של ברזל הזיון, הן על מרווחי הברזלים, והן על כמות הברזל.
ראה חוקת הבטון תקן 466-1:
טבלה 6.6
טבלה 6.7
נוסחה 6.11 (בדרגות חשיפה גבוהות, מענה "גבולי" גורם לעודף חוזק בטון, שגורם לצורך ביותר ברזל לריסון הסדיקה המוגברת)

בהצלחה

 במידה ומדובר במבנה תעשיה - בדוק גם את דרגת החשיפה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מישהו יכול להסביר למה בחישוב תקרה מקשית חד כיוונית -- ENG 17/02/2022 16:29:31    
     כנראה טעית בהגדרת הבעיה או הנתונים...
    אריה בוימל 17/02/2022 21:54:52   
         במידה ומדובר במבנה תעשיה - בדוק גם את דרגת החשיפה