Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

אחריות מתכנן השלד - למשך השרות המתוכנן (50 שנים)


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 13/11/2021 21:44:39

תוכן ההודעה:

הפאנץ´ כרגיל בסוף:
בתמצית מהסוף להתחלה:
- הקונסטרוקטור אחראי על יציבות המבנה למשך השרות המתוכנן לו.
- על הקונסטרוקטור לשמור את תוכניות המבנה למשך לפחות 10 שנים מתום הבנייה.
- על הקונסטרוקטור לבצע פיקוח עליון......

ללא ציון מפורש:
מבנה מתוכנן ל- 50 שנות שרות.
בניה קלה מתוכננת ל- 20 שנות שרות בלבד
גשרים ומונומנטים מתוכננים ל- 100-120 שנות שרות.
שיקום הגנים הבאהיים בחיפה לפני מספר שנים תוכנן ל- 250 שנות שרות.....
הפירמידות במצריים תוכננו לשרוד לנצח.......


המקורות:
תקנות הבניה סעיף 15.02:
מתכנן שלד הבנין חייב –
(1) לערוך את החישובים הסטטיים לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים אותה שעה בנדון ולפי הוראות כל דין הנוגע לענין זה;

(3) לערוך ביקורת על ביצועה של הבניה, נושא ההיתר המבוקש, כדי להבטיח שהשלד ייבנה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים אותה שעה בנדון וכל דין הנוגע לענין ובהתאם לחישובים הסטטיים כפי שהוגשו; וזאת במסגרת אחריותו לפיקוח עליון על הקמת שלד הבנין

(5) לדאוג לכך שתכנית הקונסטרוקציה תהיה בידי מנהל העבודה באתר הבניה;
(6) לשמור את תכנית הקונסטרוקציה בתום הבניה, לתקופה של לא פחות מעשר שנים במקום בישראל שיודיע עליו לועדה המקומית או לנהוג בה בדרך אחרת שתחליט עליה הועדה המקומית על פי בקשתו.

סעיף 15.03
(א) נקבע בזה לענין סעיף 63 לפקודת הנזיקין, כי החיובים שהוטלו על מתכנן שלד הבנין לפי חלק זה הוטלו גם להגנתם של אלה העלולים להיפגע על ידי אי-קיומם.
(ב) סעיף זה בא להוסיף על האחריות בנזיקין לפי סעיף 16.05 ולא לגרוע ממנה.

חוקת הבטון - תקן 466-1 סעיף 6.1 - תכן כללי במצב גבולי של שרות:
....קיים המבנה מוגדר ככושר עמידותו בתנאי החשיפה לסביבתו, מבחינת התקפה פיסית או כימית (על הבטון, על הזיון, ועל המתכות המשוכנות בו), במשך חיי השרות בו.......

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 תקופת אחריות מהנדס על הבנייה לפי חוק -- אלכס 12/11/2021 17:27:01    
     אם מתברר שהתכנון בוצע ברשלנות (טעון הוכחה),
    ירמי 13/11/2021 20:12:04   
         אחריות מתכנן השלד - למשך השרות המתוכנן (50 שנים)
        חגי שושני 13/11/2021 21:44:39   
             תודה .ככה כתוב? "אחראי על יציבות המבנה למשך השרות
            אלכס 14/11/2021 21:56:40   
                 מקטעים מהכתוב צוטטו. קונסטרוקטור נושא באחריות כבדה
                חגי שושני 15/11/2021 06:43:23   
                     נכון שכך משתמע אבל זה לא כך במציאות
                    דני 15/11/2021 13:08:21   
                         קונסטרוקטור אחראי על השלד, אדריכל על שאר המערכות
                        חגי שושני 16/11/2021 19:10:02   
                         קונסטרוקטור אחראי על השלד, אדריכל על שאר המערכות
                        חגי שושני 16/11/2021 19:10:04   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :
דרוש מנהל לפורום ! - מעונינים? פנו אלינו [Email]