Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

דני - המבנה קיים או בשלב התכנון?


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/10/2021 07:35:09

תוכן ההודעה:

אם המבנה בתכנון, אחריותו של הקונסטרוקטור לתכנן בהתאמה לדו"ח הקרקע, לרוב על ידי ביסוס כלונסאות עמוקים ורצפה תלויה.
חשוב להדגיש שקרקע חרסיתית היא לרוב גם אגרסיבית כלפי ברזל הזיון ביסודות. במקרים אלו עדיף בטון במענה "תפקודי" על פני מענה "גבולי" לדרגת החשיפה הגבוהה.

אם המבנה קיים, שוב בהתאם לתכנון קונסטרוקטיבי בהתאמה לדו"ח הקרקע, עדיף לדאוג לאמצעי ניקוז קרקע מתאימים על מנת לשמור על רטיבות קבועה מעומק 2 מטר ומטה.

בהצלחה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 קרקע חרסיתית -- דני 08/10/2021 15:16:22    
     שום אמצעי מאלה שציינת, לא ישפיעו על היחסים בין
    ירמי 09/10/2021 20:09:49   
         דני - המבנה קיים או בשלב התכנון?
        חגי שושני 10/10/2021 07:35:09   
             הא כותב שהוא גר כבר בבית
            מנחם לאופר 10/10/2021 07:49:28   
     בעיית רטיבות
    גיורא פולאיטום 10/10/2021 09:41:54   
         ואגב, פתרון מצויין למניעת תפיחת קרקע באזור היסודות
        גיורא פולאיטום 10/10/2021 09:46:38   
             לעניות דעתי - אין לשואל בעיות רטיבות !
            ירמי 10/10/2021 11:18:12   
                 דני, לא ברור מדוע אתה מוטרד מיציבות המבנה...
                10/10/2021 12:33:57   