Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

סדק כתוצאה של הבדלי שקיעות .


מחבר ההודעה: מהנדס אבי מ ק. מוצקין- דוא"ל לכותב
בתאריך: 06/01/2021 03:08:32

תוכן ההודעה:

נראה לי כי יש כאן שקיעה של המבנה החדש לעומת הישן.
מומלץ לפנות ליועצי הקרקע .
כתבת: "ככל שאני מצליח לזהות, התוספת החדשה נוצקה כנגד הקיים ללא חיבור בקוצים."
אני תכננתי ביצעתי תוספת כזאת באדמה חולית בקריות ליד חיפה , ללא קוצים וללא התחברות לישן ולא היו בעיות .

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 התייעצות לגבי טיפול בסדק בין מבנה קיים וחדש -- איציק 05/01/2021 15:08:30    
     מבט חוץ
    איציק 05/01/2021 15:09:48   
         יתכן שזה קשור לקורוזיה בבטון של היסודות- ראה צילום
        גיורא פולאיטום 05/01/2021 18:55:14   
             וגם הרטיבות ללא ניקוז במבואה עם האקרשטיין
            גיורא פולאיטום 05/01/2021 18:56:39   
     שקיעת יסודות - לא מרטיבות בקרקע, ייתכן מקורוזיה
    חגי שושני 05/01/2021 19:27:27   
         מהרשות המקומית, לא תקבל שום סיוע.
        ירמי 05/01/2021 22:44:40   
         תודה רבה
        איציק 06/01/2021 08:33:42   
     סדק כתוצאה של הבדלי שקיעות .
    מהנדס אבי מ ק. מוצקין 06/01/2021 03:08:32   
     סדק בין מבנה חדש לישן
    פנטגון ניהול ויעוץ הנדסי  08/03/2021 20:46:22   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :