Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

שינוי בקונסטרוקציה קיימת


מחבר ההודעה: שרונה- דוא"ל לכותב
בתאריך: 19/09/2019 16:00:48

תוכן ההודעה:

שלום רב,ותודה מראש
אנחנו מעוניינים לפתוח פתח,רוחב 60 גובה מטר בקיר אנכי המהווה קיר תמך לבית פרטי, 4 מפלסים.
האם ניתן ל"פצות" על הפתח / ל"החליף" את הפתח במלבן duble T שיירותך ל"קוצים" שהם חלק מיציקת הבטון.
אם כן איזה גודל double T מומלץ
תודה מראש

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 שינוי בקונסטרוקציה קיימת -- שרונה 19/09/2019 16:00:48    
     בהנדסה כמעט הכל אפשרי, בתכנון מוסמך
    חגי שושני 19/09/2019 17:59:00   
     כמו שכתבו לך
    מנחם לאופר 20/09/2019 09:51:29   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :