Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

בריכה על גג


מחבר ההודעה: עינת- דוא"ל לכותב
בתאריך: 02/05/2019 14:19:11

תוכן ההודעה:

היי,

אני שוכרת דירת גג בבניין משנות ה-50. המרפסת שלי היא למעשה גג הבניין ואינה מרפסת זיזית.
קניתי בריכה קטנה מתנפחת, בקוטר של 2 מטר ובעומק של 40 ס"מ אותה חשבתי למלא עד החצי.

האם זה בטיחותי?

תודה!

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 בריכה על גג -- עינת 02/05/2019 14:19:11    
     לא בטוח שניתן
    מנחם לאופר 02/05/2019 17:43:01   
         ...כלומר, הגג לא מתוכנן לשאת מעל שני אנשים למ"ר ?!
        ירמי 05/05/2019 05:08:32   
         גג מחושב ל 300 קג/מר ולא 150
        דני 05/05/2019 15:13:18   
             לפי תקן 412 לעומסים במבנים -
            אריה בוימל 05/05/2019 17:29:24   