Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

חישוב עומסי רוח


מחבר ההודעה: Kobi- דוא"ל לכותב
בתאריך: 26/02/2024 17:47:49

תוכן ההודעה:

שלום,

רציתי לדעת כשאני מחשב את מקדמי לחץ חיצוניים לקירות אנכיים מצוין בטבלה 7.1 כי עבור ערכי ביניים של d/h ניתן לבצע ביון לינארי בחזיתות D ,E.

איך מבצעים זאת אשמח לדוגמא חישובית לערך ביניים.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 חישוב עומסי רוח  -- Kobi 26/02/2024 17:47:49    
     אם היחס D/H קטן מ 1 ......
    אריה בוימל 27/02/2024 15:44:48   
         מקדמים חיוביים
        Kobi 27/02/2024 22:43:01   
             .
            Kobi 04/03/2024 20:00:18   
לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן



מנהל הפורום :
דרוש מנהל לפורום ! - מעונינים? פנו אלינו [Email]