Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן הדפסה
נושא:

חיזוק בטון חלש


מחבר ההודעה: רביד- דוא"ל לכותב
בתאריך: 28/09/2023 22:48:42

תוכן ההודעה:

היי,
אנחנו בתהליך בנייה. תוצאות מעבדה של יציקת תקרת מרתף יצאה נמוכה גם בבדיקה מהיציקה וגם מגלילים (23 במקום ב 30 גם לאחר 55 יום).
המהנדס דורש חיזוק התקרה (או על ידי הריסה ובנייה מחדש של האלמנט או על ידי הוספת יציקת בטון של כ-8 ס"מ ,עם סיבי פלדה, מעל התקרה הקיימת).
שמענו על יריעות פחמן אבל להמנדס שלנו אין הידע והניסיון בתחום הזה.
מי אמור/יכול לספק לנו התכנון הדרוש של היריעות על מנת להגיע לחוזק הדרוש?

תודה
רביד

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: הנדסה אזרחית לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 חיזוק בטון חלש -- רביד 28/09/2023 22:48:42    
     חפש ברשת - ספקים של סיבי פחמן
    ירמי 29/09/2023 00:26:38   
     יריעות סיבי פחמן בדרך כלל משמשות...
    אריה בוימל 30/09/2023 14:33:55   
         הזול עלול ליהיות היקר לטווח בינוני-ארוך, ולהיפך
        חגי שושני 02/10/2023 09:19:18   
     ציפויים לרכב
    דן 26/01/2024 19:44:32   