תוכן ההודעה:
עובי מצעים מינימלי 40 ס"מ, בתנאי שיש ניקוז יעיל בעומק לפחות מטר מתחת למצעים, על מנת לשמור על רטיבות אחידה באדמה חרסיתית, שתופחת ומתכווצת בהתאם לרמת הרטיבות בה.
עובי בטון מינימלי 7 ס"מ מניח רשת ברזל בדיוק במרכז הבטון ועובי כיסוי 25-27 מילימטר בלבד.
על מנת להימנע מסדיקה קורוזיבית עקב התנפחות הברזל מומלץ להוסיף לבטון מוסף מעכב קורוזיה נוזלי 2005-MCI או מוסף מעכב קורוזיה אבקתי MCI-2006-NS.
על מנת להימנע מסדיקה תרמית ופלסטית, מומלץ להשתמש בבטון בחוזק מינימלי. עודף חוזק מביא איתו גם עודף התכווצות וסדיקה בהתאם.
סדקים בפני השטח של הבטון, מלמעלה ומלמטה, מקטינים את עובי הכיסוי על הברזל וחושפים אותו לקורוזיה מוקדם מהמתוכנן (לרוב מייד אחרי היציקה).
על מנת להימנע מסדיקה דינמית יש לתכנן את הברזל בבטון בהתאם לחוקת הבטון - תקן 466-1, טבלאות 6.5, 6.6, 6.7, 6.14.
דרכת החשיפה בבטון חשוף (מוחלק) צריכה להיות לפחות 9.
בדרגה זו עובי הכיסוי המינימלי ללא חוות דעת של מומחה הוא 50 מילימטר.....
בטון תפקודי (עם מעכב קורוזיה 2005-MCI) מאפשר להקטין את עובי הכיסוי.......