Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

אין לחבר את מתלי תקרת הגבס אל הפנלים. יש לחבר פרופ


מחבר ההודעה: ZLR- דוא"ל לכותב
בתאריך: 07/03/2023 00:09:07

תוכן ההודעה:

פרופילי RHS או פרופילי פטה במרחקין של 1.0 מטר זה מזה
לכל אורך החדר ומחוברים לקירות בלבד. אל הפרופילים המחוזקים ניתן לחבר את מתלי התקרה. בכל מקרה יש לקבל אישור קונסטרוקטור לכך.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 תקרת גבס על פנל גג -- עדן 06/03/2023 22:45:38    
     אין לחבר את מתלי תקרת הגבס אל הפנלים. יש לחבר פרופ
    ZLR 07/03/2023 00:09:07   
         ...בהמשך לנ"ל, למניעת אי הבנות
        07/03/2023 08:41:06   
             לחבר רק לקונסטרוקציה תומכת ולא לקדוח בלוח עצמו!
            גיורא פולאיטום 08/03/2023 18:28:14   
                 אם יש מישהו שכתב לי למייל, קיבלתי מייל ריק
                ZLR 20/03/2023 21:08:26   
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן



מנהל פורום גבס מחיצות ותקרות :
ליאור שפירא - אורבונד
1-700-70-50-75 [Email]