Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

תקן לתקרה


מחבר ההודעה: ZLR- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/10/2014 09:48:33

תוכן ההודעה:

אין תקן ספציפי לתקרה צפה
לתקרת גבס התקן הישראלי הוא 1924 כולל גיליון תיקון מינואר 2014
התקן לתקרה פריקה (אקוסטית) הוא 5103 4 חלקים כולל גיליון תיקון לחלק 1

שני התקנים כוללים את כל ההנחיות לביצוע תקרות תלויות, בעיקרון אין שוני בכללי ההרכבה בין תקרה צפה לתקרה המחוברת לקירות ההיקף

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 תקן לתיקרה צפה -- אמנון 09/10/2014 20:13:19    
     תקן לתקרה
    ZLR 10/10/2014 09:48:33   
         תו תקן
        אמנון 11/10/2014 08:48:59   
             תקנים
            zlr 15/10/2014 16:30:27   
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן



מנהל פורום גבס מחיצות ותקרות :
ליאור שפירא - אורבונד
1-700-70-50-75 [Email]