Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן הדפסה
נושא:

נהוג להציג ערכים מספריים במחיצה שלמה


מחבר ההודעה: ליאור שפירא - אורבונד- דוא"ל לכותב
בתאריך: 12/09/2013 09:16:09

תוכן ההודעה:

ולא בלוח בודד.
מחיצה אופיינית המבוססת על לוח גבס ורוד 12.5 מ"מ מקנה ערכי בידוד אקוסטי של 42 דציבל ו-3/4 שעה עמידות באש.
מחיצה זהה המבוססת על לוח גבס ורוד 16 מ"מ מקנה ערכי בידוד של 43 דציבל ושעה אחת של עמידות באש.
לרוב דרישות הפרויקט מכתיבות את הרכב המחיצה ולא להפך.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 עד כמה יש הבדל תרמית ואקוסטית  -- אלעד 11/09/2013 17:08:44    
     עדיפות לגבס רגיל כפול
    אלירן עיצובים בגבס 11/09/2013 19:43:52   
     ככל שהעובי גדל האיכות התרמית והאקוסטית טובה יותר
    zlr 11/09/2013 22:03:00   
         כן השאלה אם ההבדל בינהין מצדיק את המחיר
        אלעד 11/09/2013 23:09:21   
     נהוג להציג ערכים מספריים במחיצה שלמה
    ליאור שפירא - אורבונד 12/09/2013 09:16:09   
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן



מנהל פורום גבס מחיצות ותקרות :
ליאור שפירא - אורבונד
1-700-70-50-75 [Email]