תוכן ההודעה:
בארה"ב בונים מחיצות עם גבס 5/8 ולא מחיצות דו קרומיות, אלא אם יש דרישה מיוחדת, במדינות רבות באירופה קיימת מגבלת משקל לעובדי בניין של 20 ק"ג, בגלל זה חלק גדול מהייצור הוא של לוחות באורך 2 מטר. בגלל מגבלת המשקל השימוש בלוחות 5/8 הוא קטן והם בונים מחיצות דו קרומיות מלוחות 1/2 (12.5 מ"מ) על פי בדיקות אקוסטיות שנערכו במעבדה מוסמכת מחיצה חד קרומית עם לוחות 12.5 בתוספת צמר זכוכית בצפיפות של 24 ק"ג מספקת בידוד אקוסטי של 47 דציבל ומחיצה דו קרומית 55 דציבל.