נושא: צמר סלעים
מחבר ההודעה:
zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 09/12/2010 23:48:06
|
|
תוכן ההודעה:
במחיצת הפרדה של חלל רטוב לא מומלץ להשתמש בצמר סלעים. קלקר הינו מוצר מצויין לבידוד תרמי אך ללא יכלות כמעט לבידוד אקוסטי. רצוי להשתמש במזרוני צמר זכוכית לכל עובי חלל המחיצה. השיטה של 3 לוחות גבס לבידוד אקוסטי לא הוכיחה את עצמה כיעילה. המחיצה המומלצת בתנאי שאין במחיצה צנרת מים הינה מחיצה עם שלד מסורג בתוספת 2 לוחות גבס מכל צד רצוי בעובי של 16 מ"מ. אם עוברת בחלל המחיצה צנרת מים ממליץ לבצע מחיצה עם שני שלדים נפרדים. ניסית לצרף חתך של מחיצה מסורגת אבל היא כבדה מידי, אנסה להעביר לך במייל.
|
|