לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
|
הדפסה
|
נושא: תליה
מחבר ההודעה:
ליאור שפירא - אורבונד- דוא"ל לכותב
בתאריך: 26/11/2012 13:16:02
|
|
תוכן ההודעה:
השיטה התקנית והאמינה לתליית אלמנטים כבדים מתחת לתקרת גבס הוא ריתום לתקרה המקשית העליונה (בטון) בעזרת מוטות הברגה למשל.
בעניין הסדיקה בין הלוחות- ליקוי זה עלול להיווצר ממספר סיבות. הסיבות הנפוצות ביותר הן
1.שימוש בקונסטרוקציה משנית לא תקנית (עובי פח דק, באנדים דקי דופן ועוד). דבר זה גורם לשקיעה לא אחידה של לוחות ולהיסדקות כנגד לוחות צמודים להם.
2. לוחות גבס רגילים עם 2 פאזות.
3. איחוי מישקים שכבת שפכטל עליונה מעל שכבה שטרם התייבשה.
ליקוי קל שאינו חזרתי ניתן לעתים לפתור בעזרת תוספת קונסטרוקציה ותיקוני שפכטל. ליקוי חמור וחזרתי מצריך פירוק וביצוע מחדש בעזרת פרופילי C60 ולוחות 4 פאזות ייעודיים לתקרות גבס חלקות.
|
|
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
|
|