לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
|
הדפסה
|
נושא: פרט איטום קיר בחדר רטוב
מחבר ההודעה:
גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 16/07/2024 07:38:24
|
|
תוכן ההודעה:
שלום איתי,
1-2-
איטומים פרטניים של קירות המורכבים מלוחות בחדר רטוב , כגון חורי ברגים ומישקים בין הלוחות ,אינם עומדים בנפרד אלא רק כחלק בלתי נפרד ממערכת האיטום שתיושם על גבי הקירות.
אפרט שתי דוגמאות כדי להסביר את המורכבות של הנושא-
אם לדוגמא מערכת האיטום תהיה מבוססת על חומרי איטום צמנטיים הרי ניתן לבצע איטומים פרטניים באמצעות מסטיק איטום פוליאוריתאני (המותג המוכר הוא סיקפלקס) על גבי שכבת פריימר ולאחר שחומר האיטום הצמנטי סיים את אשפרתו. (במקרה זה יש חשיבות קריטית לסדר הפעולות שכן היפוך הסדר עלול לגרום לכשל באיטום עקב חוסר הצמדה של החומרים השונים.)
במקרה אחר לדוגמא, אם האיטום יתבסס על חומרי איטום היברידים ביטומן-פוליאוריתאן (מותג נפוץ מאריס 670 ורבים אחרים) ניתן לבצע את האיטומים הפרטניים באמצעות שכבה נוספת של חומר האיטום ההיברידי על גבי בד חיזוק יעודי. במקרה כזה לא ניתן להשתמש במסטיק פוליאוריתאני על גבי החומר המשחתי ההברידי שכן אין הצמדה בין השניים.
בשורה התחתונה, קיים מגוון של מפרטים טכניים אפשריים ושילובים אפשריים של חומרי איטום לאיטום חדר רטוב. לכן יש קודם כל לקבוע מפרט טכני כולל עבור מערכת האיטום של הקירות, לתכנן את אופן השילוב של המערכת עם מערכת האיטום של הרצפה, כאשר האיטום הפרטני יקבל התיחסות כחלק מהמפרט הטכני הספציפי שנבחר בהתאם לסוגי החומרים האפשריים במקרה זה.
3. הבחירה בסוג הפינה אינה קשורה לנושא האיטום אלא כפופה לשיקולי עיצוב וגימור, לשיקול דעתו של המתכנן או המבצע..
בברכה גיורא.

|
|
לכניסה לפורום: גבס מחיצות ותקרות לחצו כאן
|
|
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
|
|
|
|
|