Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: נגישות לחצו כאן הדפסה
נושא:

מעליות


מחבר ההודעה: יעקב עילם- דוא"ל לכותב
בתאריך: 22/02/2009 18:31:02

תוכן ההודעה:

מעליות בהקשר "נגישות" הינן על פי מספר תקנות ותקנים :
1. תקנות התכנון והבנייה חלק ח1 מבדילות בין מעליות בבנין ציבורי בהן מחוייבות מעליות מטיפוס 2 או 3 (אלה דרישות המינימום)
2. במבני מגורים (דרישות המינימום) מעלית מטיפוס 1
3. הגדרות לגבי צורה, גודל, איבזור,אמצעי הפעלה וכדומה - לפי ת"י 2481 חלק 70.

מעלית מטיפוס 1: במידות (פנים התא) 100x125 ס"מ ומתאימות למשתמש אחד בכיסא גלגלים.
מעלית מטיפוס 2: במידות (פנים התא) 110x140 ס"מ ומתאימות למשתמש אחד בכיסא גלגלים ומלווה.
מעלית מטיפוס 3: במידות (פנים התא) 200x140 ס"מ ומתאימות למשתמש אחד בכיסא גלגלים ולכמה משתמשים נוספים.

יש לבחון נושא זה - גם בתקנות "בטיחות אש" - כדי לדעת מה סוג המעלית המחוייב בהתאם לייעוד המבנה/גובהו וכדומה.

גודל הפיר - יש להתייעץ עם מהנדס מעליות.

תגובה להודעה reply