Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

שיפוע ?


מחבר ההודעה: טרמוסטיילר-מערכות חימום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 04/08/2008 11:47:17

תוכן ההודעה:

אתה אומר שהוא לא נתן שיפוע לצנרת שיוצאת החוצה ??
החור ישר??

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 נזילה מצנרת המיזוג לדירה עזרה בבקשה!! -- ערן 04/08/2008 11:03:31    
      שיפוע ?
    טרמוסטיילר-מערכות חימום 04/08/2008 11:47:17   
         נחצבה הפינה של התיקרה, ובין החציבה לבין הפרופיל של
        ערן 04/08/2008 12:18:15   
             המצב לא פשוט
            טרמוסטיילר-מערכות חימום 04/08/2008 12:34:44   
                 הורדתי את הלפלף, הורדתי חלק מהבידוד...
                ערן 04/08/2008 17:49:10   
                     סיליכון
                    טרמוסטיילר-מערכות חימום 05/08/2008 09:57:21   
                         איזה חומר שני..?
                        ערן 06/08/2008 08:04:16   
                             פוליאוריטן
                            טרמוסטיילר-מערכות חימום 06/08/2008 09:49:22   
                                 ערן, הפתרון הטוב ביותר הוא להסיט את הצנרת לצד
                                אלון - אקלים חימום וסביבה 10/08/2008 22:42:42   
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן



מנהל פורום מיזוג אוויר :
מוטי - אלקטרה [Email]