Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

רוני - התשובה שלך יכולה להטעות.


מחבר ההודעה: אלון - אקלים חימום וסביבה- דוא"ל לכותב
בתאריך: 18/05/2008 20:59:54

תוכן ההודעה:

קיימת טבלה לחישוב הספק נדרש עבור חימום מ"ר בשטח הבית לפי - אזור גאוגרפי, מידת החשיפה לטמפ´ חיצונית, בידוד קירות ובידוד חלונות. לא קיימת שם אפילו אפשרות אחת בהספק שרשמת.
ההספק הכי גבוה שרשום שם זה 138קקל"ש וזה לבית באיזור ההר לא מבודד בכלל - מה שלא סביר שיקרה.
למחמירים - תוספת של 15% - 160 קקל"ש.
למקצועיים - יש תוכנות חישוב לפי פרמטרים נוספים ותמיד יוצא פחות.

לגבי צלע 500 (בפועל גובה 570) - ההספק של הצלע 123 קקל"ש בהפרש טמפרטורות של 50 מעלות בין טמפרטורת החדר לטמפרטורת ההזרמה.
ההספק מתייחס לצלע אלומיניום. צלע מברזל (מה שכבר לא נהוג לספק בארץ) מפיקה הספק נמוך יותר.