Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

שיטת חישוב


מחבר ההודעה: מוטי- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/04/2021 17:09:11

תוכן ההודעה:

היי מוטי.
על מנת לחשב את שטח האוויר חוזר עליך לדעת מה הספיקה שהיחידה מוציאה ומה המהירות...בדרך כלל לוקחים מהירות אוויר של 0.5 מטר לשנייה שזה בערף שווה ערך ל 100 FPM.
חלק את הספיקה בשטח ויצא לך השטח של האוויר חוזר הרצוי.
קח בחשבון שיש עוד אלמנטים כמו מפל הלחץ וסוגי הגרילים שבהם אתה משתמש.
בהצלחה.
מוטי -הנדסאי מיזוג אוויר.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 שיטת חישוב לפתח אוויר חוזר -- מוטי 22/04/2021 11:42:04    
     שיטת חישוב
    מוטי 24/04/2021 17:09:11   
         תיקון טעות
        מוטי 25/04/2021 11:10:50   
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן



מנהל פורום מיזוג אוויר :
מוטי - אלקטרה [Email]