תודה על המידע
פתחתי את המאייד ובדקתי את המצוף בתחתית. נקי לגמרי והניקוז פתוח חופשי.
בדקתי גם התנגדות של שני החיישנים, אויר חוזר וסוללה ושניהם מראים התנגדות תקינה סביב 9.3 קילו אום.
כאשר ניתקתי לחלוטין את מחבר המצוף בדקתי גם התנגדות והיא היתה 0 כלומר סוגר מעגל במצב רגיל.
הבעיה כרגע במזגן שהוא מקרר באופן כללי קצת פחות מבעבר אבל עובד לסירוגין.
הנורית הירוקה דולקת קבוע ומהבהת מדי לפרקי זמן מסוימים של כמה דקות שבהם המאייד לא מקרר. מרגישים ושומעים את המיתוג ביחידה.
כעבור זמן מה, הנורית הופכת לירוק קבוע והקירור מתחיל להיות מורגש בחזרה.
אני עדין חושש שהבעיה נובעת מהמעבה דווקא, ולא קיבלתי תשובה מדוע המאווררים של המעבה לא עובדים במהירות גבוהה. נדמה לי שיש שתי מהירויות. כלומר יתכן שיש פיזור חום נמוך מהמעבה שגורם לעלית לחצים והניתוקים מדי פעם הם הגנות כלשהם.
יכול להיות שזה קבלים של המאווררים או במידה והם מתסובבים בתחילה אין קשר לקבלים. אני יודע שהם משמעים בהתנעות ראשונות.
יש כיוון אחר למה הנורה הירוקה מדי פעם מהבהבת ומדי פעם נדלקת קבוע?
האם יש דרך לבדוק ולאלץ מהירות גבוהה למאווררים?