תוכן ההודעה:
כיום לא מקובל לעבוד עם כח סוס אלא עם btu או טון-קירור.
1 טון קרור = 12,000 btu = שווה בערך אחד וחצי כ"ס
באולם אירועים שבו גם רוקדים וגם אוכלים מקובל כ- 1 טון קירור על כל 10 מקומות.
בביכנ"ס בו רק מתפללים ולומדים מספיק חצי מזה.
האיורור בביכנ"ס חשוב מאד, במיוחד בימים בהם התפילה ארוכה, למשל ראש השנה ויום כיפור, לכן הכרחי שהמזגן יכניס אויר צח לבנין. וזה בד"כ מחייב תכנון מקצועי.
בית כנסת זאת אומרת : כסף של ציבור, גבאים, לכל אחד יש מה לומר – אני ממליץ להעזר במהנדס מיזוג.
אני ממליץ לתכנן חלונות ופתחים שיאפשרו לאוורר את בית הכנסת בצורה יעילה. לא נעים למצוא בבוקר את משקעי הזיעה של מסיבת פורים מאמש. אוורור טוב בסוף הלילה מאפשר, לעיתים קרובות, לחסוך את עלות חשמל המיזוג בתפילת שחרית.
אני ממליץ שהתכנון יביא בחשבון מצב של תפוסה חלקית, למשל שעור או תפילת יום חול עם מנין או שניים. ולכן לא להתקין מזגן אחד של נניח 10 כ"ס אלא שני מזגנים של 5 כ"ס כ"א.
לא מזגן עילי, כי במזגן עילי אין אפשרות להכניס אויר צח. למרות שראיתי גם פתרונות מיזוג המשלבים מזגנים עיליים יחד עם וונטות. מזגן מיני מרכזי, בעל אותו מספר כ"ס כמו מזגן עילי – בד"כ מייבש את האויר טוב יותר מאשר מזגן עילי, וזה משמעותי במישור החוף, ובימים בהם יש מתפללים רבים (כל אחד תורם ללחות בהבל פיו).
בדירה פרטית - אם לאורח שלי קר מדי באיזה פינה בסלון, אני אציע לו לשבת על כורסא אחרת - בביכנ"ס להזיז מתפלל ממקומו זה כמעט כמו לפנות נחלת אבות. לכן חשוב שהמיזוג יהיה אחיד בכל שטח ביהכנ"ס. ואת זה קל יותר להשיג במזגן מיני-מרכזי עם מספר פתחים.
צריך שעון שבת, לא דיגיטלי, לא משוכלל מידי, עם מחוגים וזיזים, כי אז יש סיכוי טוב שהרב ירשה בעת הצורך להאריך את משך פעולת המזגן או לדחותה.
בברכה
יוסי לאור
052-6280122 (לא מהנדס מיזוג, אשמח לענות על שאלות)

|