Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

המזגן מקפיץ את הפיוז בלוח חשמל


מחבר ההודעה: יאיר- דוא"ל לכותב
בתאריך: 28/01/2022 00:01:25

תוכן ההודעה:

שלום

מזגן LG 2 כ"ס עובד במשך שנים מצוין.
לאחרונה מקפיץ את הפיוז בלוח חשמל לאחר כמה זמן (לפעמים לאחר כמה שעות, לפעמים לאחר חצי שעה).
כשהוא עובד הוא תקין ומחמם כרגיל, הבעיה זה שהוא נכבה ומקפיץ את הפיוז.

מה יכולה להיות הבעיה? האם יכול להיות בעיה בפיוז עצמו? הבעיה ביחידה הפנימית או ביחידה חיצונית?

תודה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 המזגן מקפיץ את הפיוז בלוח חשמל -- יאיר 28/01/2022 00:01:25    
     תראה אולי נכסים מים לחוטי החשמל שבחוץ
    29/01/2022 20:37:03   
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן



מנהל פורום מיזוג אוויר :
מוטי - אלקטרה [Email]