Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן הדפסה
נושא:

קפיצת פיוז


מחבר ההודעה: יחזקאל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 10/05/2021 17:16:47

תוכן ההודעה:

ברשותי EMD מיני מרכזי -- ותיק, אבל במצב טוב מאד. לפני כמה שנים החלפתי את השלט ביחידת בקרה אנלוגית. עקב ההשעיה הפנימית לפעמים לוקח דקה של הפעלה על מאוורר עד שהמעבה מתחיל לפעול -- ואז לפעמים הפיוז קופץ.
צריך לציין שאין קפיצה עם הפעלה והפסקה של המעבה ערב טרמוסטט.
טכנאי לא מצא תקלה במעבה.
יכול להיות שיש בעיה עם יחידת הבקרה?

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 קפיצת פיוז -- יחזקאל 10/05/2021 17:16:47    
     יעוץ
    מוטי פרו נדב 10/05/2021 17:18:10   
         הפיוז כבר G20
        יחזקאל 10/05/2021 20:48:45   
לכניסה לפורום: מיזוג אוויר לחצו כאן



מנהל פורום מיזוג אוויר :
מוטי - אלקטרה [Email]