Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

בידוד


מחבר ההודעה: zlr- דוא"ל לכותב
בתאריך: 30/04/2011 18:44:08

תוכן ההודעה:

הרשות היחידה האחראית על נושא האש - תחנת הכיבוי בעיר רחובות. תקן 1924 מאפשר להדביק לוח גבס שבגב לוח הגבס מודבק לוח קלקר. ההדבקה לקיר הרקע תבוצע בדבק גבס מחוזק (כדוגמת פרלפיקס של אורבונד) כמוכן יש לבצע 3 חיבורים מכניים לפחות (דיבלים+ברגים) על גבי כל לוח. תקן 921 מאפשר שימוש בקלקר כשכבה פנימית כלואה בתנאי שיש מעליה שכבה שתעמוד באש 30 דקות לפחות.בבנייני מגורים של 4 קומות. לוח גבס ורוד בעובי 16 מ"מ נותן תשובה הולמת לדרישה, לוח בעובי 12.5 מ"מ אני חושב שזה גבולי,צריך לקבל אישור מהיצרן על כך.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מה ההבדל בין פוליסטירן מוקצף לפוליפאן לסתם קלקר? -- י.אביב 26/04/2011 15:39:34    
     1) לא ברורה הסיטואציה המתוארת. 2) אין אפשרות לבדוק
    ירמי 26/04/2011 18:50:38   
         בידוד
        zlr 27/04/2011 21:55:56   
             האם יש רשות אחראית ?
            י.אביב 29/04/2011 22:11:16   
                 בידוד
                zlr 30/04/2011 18:44:08   