Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

עובי מאריך הייבוש ומחליש את האיטום


מחבר ההודעה: חגי שושני- דוא"ל לכותב
בתאריך: 08/11/2010 15:26:53

תוכן ההודעה:

אבי
מסטיגום ספריי הוא חומר איטום מצויין, אבל רק כשהוא מיושם כהלכה.
ייבוש:
אם כתוב בהנחיות שייבוש ביישום 4.5 קילו למ"ר יארך כ- 5 ימים (לפני המשך שכבות טיח שליכט שפכטל צבע וכד´), אזי יישום בעובי 8 מילימטר (יבש) יאריך את משך הייבוש פי 5 ויותר.
חוזק:
המסטיגום משמש בתפקיד כפול, גם איטום וגם דבק בין קיר הבטון לבין השכבות הבאות.
משקל המסטיגום והשכבות הדבוקות אליו מפעילים כח אנכי (מקביל לקיר) המנסה להפיל את השכבות לכוון הרצפה.
הכח אותו מרגיש המסטיגום הוא משקל השכבות כפול עובי המסטיגום חלקי השטח.
מכאן שאם אטמת בעובי של 8 מילימטר במקום 4 מילימטר, שכבת האיטום מרגישה/מחזיקה כח בעוצמה כפולה המנסה לנתק אותה מקיר הבטון.
תוסיף לכך את העובדה שמסטיגום הוא ביטומן מושבח פולימרים, כלומר נוזל סמיך מאוד ולא מוצק, ואת העובדה שאיטום בעובי כזה כנראה לא התייבש עד הסוף לפני יישום שכבות טיח וכדומה, ותקבל סיכוי מוגבר לכשל.

באיטום רצפה הנושא שונה במקצת.

בכל מקרה נקודות התורפה של מערכות איטום הן לרוב החיבור בין איטום הרצפה לאיטום הקירות.

בשירשור קודם כתבת שמדובר באיטום מרתף.
אם האיטום הוא מבחוץ - בסדר (בתנאי שיש איטום גם מתחת לרצפת המרתף, והוא מחובר לאיטום הקיר).
אם אתה אוטם את המרתף מבפנים - החומר הנכון הוא זייפקס.

בהצלחה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 איטום במסטיגום ספריי -- צפוני 06/11/2010 18:25:20    
     היכנס לאתר של ביטום ותלמד על הצריכה הממוצעת של
    ירמי 06/11/2010 22:19:25   
         ראיתי שכתוב שצריך 4.5 ק"ג למ"ר
        אבי 06/11/2010 22:32:12   
     מומלץ לסגור על פי מפרט היצרן
    חגי שושני 07/11/2010 17:17:46   
         תודה חגי, ברור שמומלץ לסגור ע"פ מפרט היצרן
        אבי 07/11/2010 20:49:34   
             אתה אוטם קיר או רצפה?
            חגי שושני 07/11/2010 22:34:41   
                 קיר בטון
                אבי 07/11/2010 22:38:10   
                     עובי מאריך הייבוש ומחליש את האיטום
                    חגי שושני 08/11/2010 15:26:53   
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן



מנהל פורום בידוד אקוסטיקה ואיטום :
כנען סנטר