בוקר טוב,
כפי שירמי רשם, דשא סינטטי הוא פתרון לא רע ויחסית זול.
משום מה, כבר כמה וכמה אנשים פגשתי שלא היו מעונינים לשים דשא סינטטי על הגגונים.
אם מחפשים פתרון שקוף:
ישנם פתרונות של לוחות כפולי דופן מפוליקרבונט ודומיהם - הם טובים יותר מסנטף מבחינת הפחתת רעש.
אפשר ללכת על פרספקס עבה [6 ממ ומעלה], משאיר את אפקט השקיפות ומבטל כמעט לחלוטין את ההולם של הטפטוף.
תקן ISO140 חלק 18 קובע שיטות חישוב ומדידה לרעש גשם - רעש טפטוף מזגנים ניתן לחשב תחת אותו התקן.
התקן קובע בעצם 4 דרגות טפטוף
Moderate: up to 4 mm/hr
Intense: up to 15 mm/hr
Heavy: up to 40 mm/hr
Cloudburst: greater than 100 mm/hr
לגבי טפטוף מזגן, מדובר בפחות מ 4 ממ לשעה
כל ערך נמוך מ LpA=51 מספיק טוב
לגבי פרספקס לדוגמא בלבד - שתי שכבות של 3 ממ, יתנו תוצאה טובה יותר מ 6 ממ בשכבה אחת.
אם מדביקים יריעת PVB בין השכבות - אז בכלל משפרים את התוצאה. ככל שהגגון קטן יותר - ההשקעה פחות משמעותית...
בהצלחה
אינג´ עמרי אבס