Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

מניעת רעש


מחבר ההודעה: אבי-מ- דוא"ל לכותב
בתאריך: 18/12/2009 17:25:26

תוכן ההודעה:

כזכור לך ציינתי במענה הקודם "לעיתים בעל הנכס דורש עמידה מחמירה יותר מהתקן.
על מנת לעמוד בתקן, אזי בונים רצפה צפה, כאשר היא כוללת את החומרים שציינת כגון: פלציב, איזולתם ואחרים המסייעים לצמצום קול הולם, שהינו עיקר הבעיה, מאחר וקול זה בתדירויות נמוכות בעייתי לטיפול מבחינה אקוסטית".
מה לא ברור?, מעבר לכך כך לך איש מקצוע בתחום האקוסטיקה - "יועץ ומתכנן אקוסטי" (אתה לא חייב אותי), אשר ידאג לאינטרסים שלך מול הקבלן, אני רק יכול לציין שבמס´ בניננים שכאלה אשר ציינת פנו אלי הדיירים וביקשו שאלווה אותם מול הקבלן בדרישות שלהם, הדבר כלל פגישות עם הקבלן, קבלת תכניות אקוסטיות לביצוע של הקבלן, משא ומתן עם הקבלן לשיפור ותיקון בהתאם וכיו"ב.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 בידוד אקוסטי בדירות מגורים -- שלמה 17/12/2009 09:10:25    
     רעש בין קומות
    אבי-מ 17/12/2009 11:28:49   
         הבהרה לשאלתי
        שלמה 18/12/2009 15:14:01   
             מניעת רעש
            אבי-מ 18/12/2009 17:25:26   