Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

אבל המרזב נראה אטום לגמרי...


מחבר ההודעה: גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 19/10/2022 15:17:04

תוכן ההודעה:

שלום דוד,

לפי הצילום לא נראה שיש בעית איטום באזור המרזב.

בדרך כלל כאשר יש בעית איטום בגג המכוסה ביריעות ביטומניות,
הנזילה מתבטאת בתקרה דוקא באזור פתח הניקוז \המרזב,
זאת בלי קשר (!!) למיקום הליקוי דרכו חודרים המים.

אם זה המצב אצלך ,הכיוון הנכון הוא איתור ותיקון מיקצועי של הליקויים האמיתיים...

אם לא הצלחת בעצמך תוכל לפנות אלי בדוא"ל לכותב.


בהצלחה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 איטו מרזבים  -- דוד  19/10/2022 08:21:32    
     "איזיגום" של חב´ מלגול
    ירמי 19/10/2022 08:47:11   
     איטו מרזבים האם אפשר להוסיץ יריעה עד המרזב ? כרגע
    דוד 19/10/2022 08:59:32   
         למה ? כי יש לך יריעה מיותרת ?
        ירמי 19/10/2022 11:33:55   
             איטום
            דוד 19/10/2022 12:26:05   
                 אבל המרזב נראה אטום לגמרי...
                גיורא פולאיטום 19/10/2022 15:17:04   
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן



מנהל פורום בידוד אקוסטיקה ואיטום :
כנען סנטר
03-5566007 [Email]