תוכן ההודעה:
שלום חמודי
שתי שגיאות בסיסיות בדברי הקבלן-
1. הרבצה צמנטית משמשת כשכבה אוטמת לטיח ולא לשום מטרה אחרת..
כדי שאפשר יהיה לאטום על שכבת הקלקר יש לצקת עליו שכבת בטון בטון קל בעובי שיקבע קונסטרוקטור כך שהחומר לא יסדק.
2. ניתן לאטום שכבת בטקל או בטון רק לאחר אשפרה של לפחות שבועיים שלשה, רצוי חודש.
3. חומרי איטום ביטומניים משחתיים כמו המותג נפופלקס או אחרים אינם מיועדים בשום מצב להיות מיושמים על גגות חשופים עקב אי עמידותם בקרינת שמש.
לכן משתמשים ואף מעדיפים להשתמש בחומרי איטום ביטומנים משחתיים לאיטום משטחים מרוצפים כגון מרפסות.
אם מדובר בגג חשוף, יש להשתמש בחומרי איטום עמידי קרינה.
בברכה, גיורא
|
|