לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
|
הדפסה
|
נושא: מערכת איטום פוליאוריתאנית על בסיס ממיסים- גג בטון
מחבר ההודעה:
גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 06/04/2022 18:11:25
|
|
תוכן ההודעה:
שלום שיק,
בהחלט ניתן לבצע מערכת איטום פוליאוריתאנית על בסיס ממיסים מהמותג שציינת או מותגים מקבילים שכולם זהים...
מערכת איטום כזו אמורה לשרוד לזמן כמעט בלתי מוגבל, זאת כתלות בביצוע מושלם של המפרט הטכני המתאים לתנאי המבנה הספציפי וכן בכיסוי מושלם להסתרה מקרינת שמש.
יש רק הזדמנות אחת לבצע הכל באופן מושלם ישירות על תשתית הבטון , כך שבשום אופן אין לחסוך- לא בעובי השכבות, בפריימר או בעבודות איטום משלימות. אם אין מספיק ידע מקצועי, עדיף לקחת מומחים לנושא.
כמו כן בסיום חשוב ביותר לבצע בדיקת הצפה לפני שממשיכים.
לשאלותיך,
1. דבק קלקר רגיל זה בסדר גמור.
2. אין בעיה, אבל בטקל אינו בידוד תרמי וגם כשלעצמו אינו מתאים כשכבת שיפועים שכן הוא חומר פריך ומחלחל.
לדעתי הדרישה לשיפועים היא אנאכרוניסטית וכבר אינה ממש נחוצה כשאוטמים גג באופן הרמטי בשיטות מתקדמות ואמינות כמו השיטה המדוברת.
אם בכל אופן אתה זקוק לשיפועים תצטרך לבצע אותם על הגג באמצעות "מדה" מבטון איכותי מתוסף דק אגרגאט, שעליה תבצע את האיטום לאחר סיום אשפרתה.
בקשר להמשך השכבות-
כאשר שכבת האיטום נמצאת מתחת לשכבת הבידוד התרמי כמו בתאור שלך (ולא בסידור הקונבנציונאלי) מדובר במערכת גג המכונה בעגה המקצועית " גג הפוך".
קרא היטב את המאמר באתר איטומן בנושא זה ולמד את כל פרטי המערכת.
בעיקרון מערכת של "גג הפוך" מורכבת מהשכבות הבאות-
-שכבת איטום.
-שכבת בידוד שברגיל מורכבת מלוחות פוליסטירן מוקצף או משוחל (שמות המותג כגון קלקר","רנדופן" ועוד.)עובי -בהתאם לתחשיבי המהנדס, לדעתי 50 מ"מ.
-שכבת בד גאוטכני על גבי הקלקר.
-שכבת חצץ בעובי של כ8 ס"מ.
בברכה, גיורא.

|
|
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
|
|