Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

בעיקרון המפרט שלך עדיף , רק שלא הבנתי איפה


מחבר ההודעה: גיורא פולאיטום- דוא"ל לכותב
בתאריך: 13/10/2021 22:25:59

תוכן ההודעה:

הקבלן מתכנן לשים את החגורה...
אם הוא מתכוון לחגורת\חיץ הפרדה אטום במפתן, זה אינו מספיק- שכבת האיטום צריכה להיות גבוהה מהריצוף העתידי בכמה סנטימטרים בכל היקף הרצפה-לא רק במפתן.

בעיקרון אין ענין של צודק או לא צודק- אפשר לאטום במגוון שיטות-
מה שחשוב זה מבחן התוצאה- לאחר האיטום לבצע בדיקת אטימות על ידי הצפה מעל גובה הריצוף העתידי למשך 72 שעות.

בהצלחה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 איטום חדר רחצה -- רונן שחר 13/10/2021 20:36:02    
     בעיקרון המפרט שלך עדיף , רק שלא הבנתי איפה
    גיורא פולאיטום 13/10/2021 22:25:59   
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן



מנהל פורום בידוד אקוסטיקה ואיטום :
כנען סנטר
03-5566007 [Email]