שי שלום,
הבעיה אינה דוקא הקולטן (מה שמכונה בעגה "צמ"ג) אלא מבנה פתח הניקוז שעלול לסכן את הדירה עקב הצפה.
פתח ניקוז קטן מדי עם רשת מועד לסתימה אקראית והצפה,
ולכן רצוי להתקין אביזר ניקוז רחב יותר- 110 מ"מ במקום 100,
וכן כזה עם פתח ניקוז מרובע ברוחב לפחות 15 ס"מ ולא ! 10 ס"מ (של מקלחונים- שלא מתאים למרפסות) כמו שנהוג להתקין לרוב עקב חוסר ידע או רצון לחסוך בעלויות (נקז DALLMER כמו בצילום המצורף של עולה בסביבות 200 ש"ח!)