Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

איטום גג מרפסת


מחבר ההודעה: שלמה - דוא"ל לכותב
בתאריך: 20/08/2022 23:57:07

תוכן ההודעה:

שלום וברכה

אנחנו לפני איטום גג מרפסת
מצב הגג הוא בטון חשוף
המלצת הקבלן היא: רנדופן 3 מ"מ
יציקת בטקל ליצירת שיפוע
יריעות ביטומיניות 4 מ"מ * 2 שכבות
וריצוף מעל
השאלה היא האם ההמלצה טובה ?
האם יש הצעות לשיפור בתוך ההמלצה ?
או האם יש המלצה לאיטום באופן אחר יותר טוב ?

תודה

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 איטום גג מרפסת -- שלמה  20/08/2022 23:57:07    
     מפרט מצויין, אין סיבה לשנות אותו, רק להשגיח על
    ירמי 21/08/2022 00:15:57   
         איטום גג מרפסת
        שלמה 21/08/2022 00:49:29   
             נקז דו מפלסי מתקינים בזמן הריצוף, אם הרצף יודע איך
            גיורא פולאיטום 21/08/2022 06:21:53   
                 חובה שכבת זפת חמה מעל הפריימר, בעובי 2 ק"ג למ"ר.
                יניב 26/09/2022 12:36:49   
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן



מנהל פורום בידוד אקוסטיקה ואיטום :
כנען סנטר
03-5566007 [Email]