Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

איטום מנורות חוץ


מחבר ההודעה: חיים- דוא"ל לכותב
בתאריך: 09/01/2022 18:44:08

תוכן ההודעה:

איך גורמים לכך שתאורת חוץ בקומה עליונה תהיה אטומה למים? האם אוטמים את תעלת החשמל?
האם מים יכולים בכלל לחדור דרך גוף תאורה שתלוי על קיר מרפסת?

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 איטום מנורות חוץ -- חיים 09/01/2022 18:44:08    
     ישנם גופי תאורה יעודיים לחוץ - מוגני מים
    09/01/2022 20:19:20   
     כן, יכולים לחדור, לכן אוטמים את היקף הגוף במגע עם
    ירמי 09/01/2022 23:21:54   
         איטום אביזרי חשמל חיצוניים
        גיורא פולאיטום 10/01/2022 07:39:26   
             בהמשך לתשובתך..
            חיים 10/01/2022 22:08:52   
                 בבקשה קישור וגם ציטוט מחוק החשמל-סעיף 17-ה
                גיורא פולאיטום 11/01/2022 09:23:31   
                     תודה רבה:)
                    חיים 12/01/2022 19:36:06   
לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן



מנהל פורום בידוד אקוסטיקה ואיטום :
כנען סנטר
03-5566007 [Email]