Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן הדפסה
נושא:

המפקח הציע איטונג גרוס 5-9 ס"מ, מעליו נילון/פלציב


מחבר ההודעה: ערן- דוא"ל לכותב
בתאריך: 11/08/2009 18:47:49

תוכן ההודעה:

ומעליו חול מיוצב 8 ס"מ (חול מיוצב יותר מ8 במילא לא ניתן בגלל המשקל). הנילון/הפלציב ישמור שהחול לא יפול בין האיטונג הגרוס. הנילון יקבל את צורת החצץ (עם בליטותיו ושקיעותיו) והחול בחלקו התחתון יכנס לתוך הדפוס של הנילון.
לדבריו החול המיוצב הזה שבעובי 8 ס"מ ילחץ חזק על חצץ האיטונג ולא יתן לו לזוז. וגם אם החצץ יזוז מעט, לאחר שהחול יתקשה, הוא יהיה חזק מספיק, ולא יפול לחלל שייווצר.

הבעיה שלא מצאתי קבלן שמנוסה בריצוף על מצע קל, ולכן עלי לבד לברר את הנושא. האם יריעות הפלציב יוכלו להיות על חצץ האיטונג ועליהם יעמוד חול מיוצב בגובה 8 ס"מ?

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אקוסטיקה איטום ובידוד לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 המפקח הציע איטונג גרוס 5-9 ס"מ, מעליו נילון/פלציב -- ערן 11/08/2009 18:47:49    
     מהנדס נוסף הורה להשים פתיתי/לוחות קלקר 10-14 ס"מ
    ערן 11/08/2009 20:13:07   
          אם כך זו האחריות שלו.
        אבי-מ 12/08/2009 13:33:10   
             האם הוא מוכן להיות אחראי על כך???...
            אבי-מ 12/08/2009 14:16:13   
                 הוא לא "מהנדס אקוסטיקה" אלא מהנדס בנין
                ערן 12/08/2009 18:19:03   
                     מה שמו ומהו האתר שלו
                    אבי-מ 12/08/2009 21:37:57   