Archijob - Studio לוח מודעות דרושים | חיפוש עבודה | לוח דירות | יד-2 מערכת הפורומים לימודי עיצוב - לימודי אדריכלות אדריכלים , מעצבים פנים , מהנדסים , קבלנים חברות ומוצרי בניה ועיצוב חדשות וארועים ראיונות אדריכלים ומעצבים חשיפת פרויקטים - אדריכלים ומעצבים סקר שכר אדריכלים מעצבים ומהנדסים תחרויות אדריכלות ועיצוב בינלאומיות לוח דרושים מאמרים המגזין של archijob archijob פרסום באתר archijob אודות archijob עמוד הבית - archijob קבעו כעמוד הבית שליחת פרויקטים ומאמרים לאתר - archijob יצירת קשר - archijob שרותי השמה תפריט עליון

לכניסה לפורום: אדריכלות לחצו כאן הדפסה
נושא:

גובה מעקה גג


מחבר ההודעה: בנדליון- דוא"ל לכותב
בתאריך: 18/02/2008 14:58:42

תוכן ההודעה:

גובה מינימלי של מעקה גג בשימוש:

מריצוף עד קצה עליון של מאחז, יד-1.10 מ´.

אם יש מעקה בנוי (להלן: הכרכוב) בגובה 50ס"מ למשל, ומעקה המתכת בנוי עליו, או אז גובה המעקה ימדד מפני הכרכוב כך שמהריצוף ימדד 1.60 מ´ (הסיבה: אם עומדים על פני הכרכוב זה נחשב כאילו עומדים על הריצפה ואז מקבלים מעקה מתכת בגובה של 60 ס"מ, זה לא תקני ויותר גרוע זה מסוכן).

אם מעקה המתכת מורכב בחלקו הפנימי של הכרכוב (מונע טיפוס) ימדד גובה המעקה מפני הריצוף.

תגובה להודעה reply

לכניסה לפורום: אדריכלות לחצו כאן
אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:
 מעקה גג -- נועם 18/02/2008 13:21:18    
     שהולכים עליו -מרוצף או רק לצורך הנחת יריעות איטום?
    ציפי 18/02/2008 13:36:23   
     גובה מעקה גג
    בנדליון 18/02/2008 14:58:42   
          מעקה גג שאינו בשימוש
        נועם 18/02/2008 15:21:15   
             אם אין עליה לגג 20 ס"מ יספיקו.
            star 18/02/2008 16:08:29   
                 20 ס"מ מעל הנקודה הגבוהה בשיפועים
                אבקה 18/02/2008 21:26:35   
         טעות. גובה מזערי של מעקה גג נדרש להיות 1.05 מ´.
        בועז 18/02/2008 22:28:34   
             בועז - אתה צודק בהחלט...
            בנדליון 19/02/2008 07:46:46   
                 מה פירוש "דרישה בפועל"? ממי? על סמך מה?
                בועז 20/02/2008 00:45:03   