תוכן ההודעה:
לרוב אין דרישה לעמידות אש באלמנטים חיצוניים.
עמידות אש מורכבת משני גורמים מקבילים:
- החומר עצמו לא יתפרק בחום האש.
- החומר ימנע התחממות ברזל הזיון עד חום ההתרככות שלו (כ- 650 מעלות) במשך זמן ההגנה הדרוש.
הקלקר מתנזל כבר בחום של כ- 100 מתפרק כבר בחום של כ- 200 מעלות בלבד, מה שדורש עלייה משמעותית מאוד (!!!) בכושר הבידוד של שכבת ההגנה נגד אש.
מהיכן ההגדרה של 15 דקות עמידות?
משך זמן ההגנה אמור לאפשר הגעה של לוחמי אש וניטרול המפגע לפני פגיעה בחוזק המבנה.
בהצלחה
|