נושא: נתקלתי בתקן הישראלי לתקרות גבס...
מחבר ההודעה: גבע- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/01/2020 18:27:18

תוכן ההודעה:
שם רשום ששלד תקרת גבס צריך להיות:
1)מפרופיל 0.6
2)כל 120 ס"מ מסלול גב לגב ולא ניצב לכל אורכו
3)ניצב כל 40 ס"מ
4)חיזוקים לתקרת בטון כל מקסימום 80 ס"מ עם דיבל תקן 8 +שייבה.

השאלה מה לגבי F47 שכבת קונסטרוקציה אחת? גם שם חותכים את כל הניצבים ל120 ס"מ?


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 נתקלתי בתקן הישראלי לתקרות גבס...
גבע 24/01/2020 18:27:18    
     קונסטרוקציה לתקרה
    ליאור שפירא - אורבונד 26/01/2020 10:23:16   
         תודה ליאור, לא מצאתי איור לפרופילים רגילים.
        גבע 27/01/2020 15:08:17   
             מופיע בתי 1924 דף 4
            ליאור שפירא - אורבונד 28/01/2020 17:05:56   
                 האם זה מתייחס גם לF47 שכבה אחת?
                גבע 31/01/2020 07:42:45