נושא: חייב? אין דבר כזה
מחבר ההודעה: ניר- דוא"ל לכותב
בתאריך: 01/01/2006 11:52:04

תוכן ההודעה:
בעיקרון ניתן לקבל מפאזה אחת את ההספק הנדרש (כ 3.5 כ"ס הם 2500 וואט - דומה לצריכה של מפזר חום סטנדרטי המתחבר לשקע בקיר). מצד שני - אם על הפאזה הזו יושב עוד צרכן כבד יש סיכוי לא קטן לחרוג מהמגבלה של 25 אמפר לפאזה. מכיוון שמזגן מיני עובד באופן ממושך (בניגוד למשל לקומקום חשמלי) רצוי לפזר את הצריכה שלו על פני 3 פאזות ובכך להתרחק מהמגבלה. יוסיף על כך דורון ויאמר (בצדק) שאיזון פאזות הוא גם מתכון לחיסכון בחשמל כי ההפסדים קטנים פי 3.


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 האם נכון להעביר את הזנת החשמל למזגן תלת-פאזי
תמר (המקורית) 01/01/2006 0:06:52    
     כן, כך נהוג ואין כאן תקע ושקע, אלא חיבור "פקט"
    ירמי 01/01/2006 0:19:39   
     בהחלט כן היום במזגנים גדולים ומתחיל גם במזגנים
    דורון ט 01/01/2006 9:17:10   
     האם מזגן גדול כזה חייב להיות תלת-פאזי?
    סוס חושב 01/01/2006 9:19:45   
         חייב? אין דבר כזה
        ניר 01/01/2006 11:52:04