נושא: צביעת ממד וריח איום שלא מתנדף
מחבר ההודעה: אלית- דוא"ל לכותב
בתאריך: 14/08/2019 21:56:08

תוכן ההודעה:
צבענו ממד לפי מפרט של נירלט למניעת פליטה של גז ראדון. לפי המפרט שכבה ראשונה היא פריימר x מדולל ב25%טרפנטין, שכבה שניה ושלישית של סופר גמיש מדולל במים, ושכבה רביעית אווניר משי.
הצביעה בוצעה לפי מפרט נירלט ולפי מרווחי הייבוש המומלצים בין שכבה לשכבה.

החדר מדיף ריח חזק ביותר, שאמנם פחת אך לא התנדף, ועדיין חזק מאוד - חלפו שלושה ימים מלאים מתום העבודה.

שאלתי -
האם הגיוני שהריח ככ חזק, כמה זמן צריך לעבור עד לנידוף מלא,והאם בכלל יכול להתנדף (אם ראדון לא אמור לחצות את שכבות החומרים והצבע, מה לצפות מטרפנטין)?

מתי יהיה בטוח לשוב ולגור בחדר?

ניר מנירלט אשמח להתיחסותך


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 צביעת ממד וריח איום שלא מתנדף
אלית 14/08/2019 21:56:08    
     מופנה לנציגי נירלט וכל גורם מקצועי אחר שמכיר הנושא
    אלית 14/08/2019 21:59:44   
     כנראה שהריח בגלל הממיס האורגני- טרפנטין.
    גיורא פולאיטום. 15/08/2019 06:46:11   
     תדאגו לאיוורור מאולץ למשך שבוע לפחות
    חגי שושני 15/08/2019 08:10:33