נושא: אווה, תודה על המחמאה. אכן הל"ת מאד מבלבל. מחבר ההודעה:
אבקה- דוא"ל לכותב בתאריך: 16/05/2012 19:39:29
תוכן ההודעה:
סעיף 7.4.4.3 מתייחס לבניין רב קומות בו מתנקזות מספר מרפסות לגישמה אחת (יש להבחין בין הגישמה, שהיא הצינור, לבין הקולט שהוא המשפך בנקודת הניקוז). במקרה כזה מותרת גישמה של 90 מ"מ קוטר בתנאי ששטח מרפסת בודדת אינו עולה על 25 מ"ר וסה"כ שטח כל המרפסות אינו עולה על 50 מ"ר.
הטבלה בסעיף 7.4.4 מתייחסת למשטח מנוקז אחד ולא להצטברות של כמה משטחים. לכן אם יש רק מרפסת אחת שמתנקזת לגישמה - חלות ההוראות של 7.4.4 ואם יש הצטברות של כמה מרפסות לאותו הצינור אז חל 7.4.4.3.
אני מסכים איתך שבכל מקרה רצוי לא פחות מ-"4. ההוראות הן הוראות מינימום ולא האופטימום.
שינה ערבה ונינוחה.