הרעיון שניתן להגיע לאיטום תקין של מרתף בתכנון עצמי של חיבור שיטות איטום שונות וביצוע על ידי גורמים נפרדים נשמע לי מתכון לכשל.

צריך גורם מתכנן מקצועי שיכיל את כל הנושא ויתכנן אותו על פי ידע ונסיון , וגם אחריות!
וכמובן לבצע באותה גישה.

תובנות שונות לגבי מה שכתבת-

1.צינור ניקוז בקוטר הכי גדול שיהיה(אפילו של פלג..) יהיה חסר ערך אם לא יהיה ממוקם מתחת לתשתית היסודות ויתפקד כחלק ממערכת ניקוז שלמה.
מערכת כזו תכלול בין היתר יריעת ניקוז צמודה לקיר התת קרקעי וכן מוצא לניקוז לשטח נמוך, בור חילחול או שאיבה.
אכן מערכת ניקוז תקינה ויעילה היא חיונית כגיבוי לכל מערכת איטום תת קרקעית וחשוב מאד לבצעה על כל פרטיה שכאמור לא מסתכמים בהנחת הצינור בלבד..

כמו כל עבודת איטום גם איטום גבישי אינו מסתכם בבטון בלבד אלא במערכת שלמה-
"בטון עם חומר גבישי" כשלעצמו יהיה חסר ערך כאיטום.
באיטום גבישי נדרשת הקפדה על פרטים רבים הנוגעים לטפסנות, לברזלנות וליציקה של הרצפה והקירות- דבר המצריך פיקוח הדוק על ידי איש מקצוע מהתחום ושיתוף פעולה של קבלן השלד. ואגב, עצר כימי הוא חלק בלתי נפרד מאותה מערכת..