נושא: בדוד מתחת יחידת מזוג
מחבר ההודעה: עמנואל- דוא"ל לכותב
בתאריך: 24/08/2019 13:21:45

תוכן ההודעה:
בבית חד קומתי עלי להניח יחידת מזוג אויר 7 כס על תיקרה. התיקרה תיקרת איטונג צלעות
איזה שיטה יעילה וטובה להקטנת ויבראציות והקטנת רעשים מהיחידה?


אתם נמצאים בשרשרת הודעות זאת:

 בדוד מתחת יחידת מזוג
עמנואל 24/08/2019 13:21:45    
     4 פלטות קלקר בעובי 5ס"מ, מעליהן יציקת בטון 7-10ס"מ
    ירמי 24/08/2019 22:22:24   
         תודה
        עמנואל 26/08/2019 21:55:07   
         האם גם מעל תיקרת ממד כדאי לנהוג כך להקטנת ויבראציו
        עמנואל 26/08/2019 21:56:13   
             כן
            ירמי 27/08/2019 04:08:06   
                 תודה
                עמנואל 27/08/2019 20:31:02   
                 תודה
                עמנואל 27/08/2019 20:31:04   
         האם ה 4 פלטות מונחות אחת מעל השניה, או אחת ליד הש
        עמנואל 05/09/2019 15:34:05